- Forum
- PHC-Forum
- PHC-Programmierung
- Tipp: Energiesparen durch automatische Abschaltung der Beleuchtung
Tipp: Energiesparen durch automatische Abschaltung der Beleuchtung
- haribo
- Autor
- Offline
- Senior Boarder
- Beiträge: 68
- Dank erhalten: 12
Statt mit einem einfachen Beleuchtungs-Szenario wird die Beleuchtung bei mir über eine Verbindung Eingang - > Ausgang realisiert.
Mittels kurzem Tastendruck (AUS < 1 Sek) wird das Licht eingeschaltet. Gleichzeitig wird eine Ausschaltverzögerung (im Beispiel 900 Sek) abgesetzt, die das Licht nach 15 Min automatisch wieder ausschaltet.
Für den Fall, dass man für längere Zeit Licht benötigt, lässt sich mittels langem Tastendruck das Licht ohne Ausschalt-Automatik dauerhaft einschalten.
Damit lässt sich auf Dauer Engergie einsparen.
Gruß Harald
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
Die Bedingung im ersten Befehl ist "AMD.02.07 aus"
Die Bedingung im zweiten Befehl ist "AMD.02.07 ein"
Außerdem habe ich hier bei langem Druck nicht auf Dauer geschalten, sondern 1 Stunde an.
Bei kurzem Druck geht das Licht 2 Minuten an.,
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Mittels kurzem Tastendruck (AUS < 1 Sek) wird das Licht eingeschaltet. Gleichzeitig wird eine Ausschaltverzögerung (im Beispiel 900 Sek) abgesetzt, die das Licht nach 15 Min automatisch wieder ausschaltet.
Vorsicht ist bei einer solchen Programmierung angesagt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Befehle in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden! Auch wenn es in den meisten Fällen so funktioniert ist es eine beliebte Fehlerquelle!
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Das mache ich auch so, nur habe ich den Befehl "Einschalten mit Zeitglied" verwendet.
Die Bedingung im ersten Befehl ist "AMD.02.07 aus"
Die Bedingung im zweiten Befehl ist "AMD.02.07 ein"
Außerdem habe ich hier bei langem Druck nicht auf Dauer geschalten, sondern 1 Stunde an.
Bei kurzem Druck geht das Licht 2 Minuten an.,
TIPP: Man könnte das noch verkürzen, indem man das Ausschalten in den SONST Zweig gelegt hätte.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
Stellt euch mal vor: ein eigenes Set von Vorlagen desvOHC Forums mit lautet sinnvollen Ideen...
Andreas
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Das ist hier so ein Fall (ebenso wie die Funktion Kurzer/Langer Taster), wo ich mit immer gewünscht hätte, dass man sich eigene Vorlagen für die Basis Programmierung erstellen kann.
Stellt euch mal vor: ein eigenes Set von Vorlagen desvOHC Forums mit lautet sinnvollen Ideen...
Andreas
Aber dann bitte auch fertig ausprogrammiert
Schwierig ist, dass die Vorlagen ja für beide Softwaren zu erstellen wären. Für die Software V2 hätte ich ein Plugin, mit dem man neue Vorlagen erstellen kann. Ist zwar ein wenig kompliziert, ist aber nach Einarbeitung recht handlich.
Für die Software V3 sind das kleine Java Programme die eine entsprechende API verwenden.
Ich erzähle jetzt mal nichts darüber, dass man sowas aus den bestehenden Vorlagen mit den passenden Tools recht einfach ermitteln kann
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus300982
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 11
- Dank erhalten: 0
ich habe die Peha Bewegungsmelder 180° DIALOG reinweiß D 95.410.02 BM im einsatz.
Weis jemand von euch wie ich damit sinnvoll eine Automatische Beleuchtung realisieren kann?
Momentan habe ich einen Bewegungsmelder im Flur verbaut, sobald es dunkel ist und bewegung festgestellt wird geht das Licht für 120sec. an.
Wie kann man das ganze so programmieren das der Bewegungsmelder ständig überwacht ob jemand im Raum ist oder nicht und das Licht erst ausgeht wenn man den Raum verlässt.
Gruß Markus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
dann hast du bestimmt den UP-Einsatz 941/24EM UP im Einsatz? Dazu gibt es unter der Ebene "Multifunktionsmodule" ein Modul mit der Bezeichnung UP-Bewegungsmelder 180°. Dieses bietet für die Bewegungsmelder die Befehle "Bewegung erkannt" und "Bewegung beendet" an.
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus300982
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 11
- Dank erhalten: 0
ich habe den Peha Triac-Einsatz Unterputz 482/24o.A. 388417 ich versuche gerade mal deinen Tipp.
Gruß Markus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus300982
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 11
- Dank erhalten: 0
ich habe Peha Triac-Einsatz Unterputz 482/24o.A. 388417 im Einsatz, ich versuche gerade mal deinen Tipp zu programmieren.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
eventuell nimmst du dir mal dieses Datenblatt vor www.peha.de/cms/front_content.php?getFil...e/PEHA_M_xx410BM.pdf
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Hallo Michael,
ich habe Peha Triac-Einsatz Unterputz 482/24o.A. 388417 im Einsatz, ich versuche gerade mal deinen Tipp zu programmieren.
Hallo Markus
Ich nehme mal an, dass dein Bewegungsmelder zur Zeit autonom läuft, also ohne PHC oder über ein Eingangsmodul verdrahtet ist. Dann ist das Tool natürlich nicht nutzbar, da es spezel für das BWM Modul gedacht ist. Aber du kannst dann einfach mit den Befehlen "Ein > 1 Sek." und "Aus > 1 Sek." arbeiten.
Gruß
Michael