- Beiträge: 2
- Dank erhalten: 0
941 STM reagieren nicht mehr
- wk
- Autor
- Offline
- Neues Mitglied
- 
              
        Weniger
        Mehr
        
            
    
        
            
        
                23 Nov. 2015 23:42                #1
         von  wk
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        941 STM reagieren nicht mehr wurde erstellt von wk            
    
        Hallo,
super, endlich ein Forum mit etwas Aktivität, bin bei meiner Suche im Netz sonst nicht fündig geworden.
Hoffe jemand von Euch kann mir etwas helfen, meine 941 STM's lassen sich nicht mehr programmieren.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe seit 12 Jahren PHC mit folgender Konfiguration im Betrieb:
- Eine 940STM und eine 940 STM AN (v 1.76) verbunden, wegen max. Anzahl Geräte am Bus
- RS485 Adapter zur Programmierung beider STM's über einen RS232 LAN Server.
- div. Ein- und Ausgangsmodule
- und etliche Schalter
Bisher funktionierte alles problemlos und wie gewünscht, gestern ist während des Programm Uploads irgendetwas "schief gegangen".
Auf die POR-Freigabe erfolgte nicht der übliche Reset, die Meldungen davor habe ich nicht beobachtet
Seitdem kann ich zwar über die Servicefunktionen mit "Ausgänge prüfen" alle Aktionen durchführen, aber der Modulcheck bricht bei einer STM mit der Fehlermeldung "Die Steuerung konnte nicht angesprochen werden" ab, bei der anderen funktioniert es.
Beim Übertragen des Projekts kommt "Keine Antwort vom Steuermodul" / "Übertragung wurde abgebrochen"
Auch wenn ich direkt an die STM's ein Notebook per seriellen Kabel anstecke, erkennt die Software v 2.70 keine Steuereinheit und es kann kein Programm übertagen werden.
Über die Schalter funktioniert alles wie bisher, auch Timer und Sensoren (Wind bzw. Regen) funktionieren.
Kann ich die 910 STM's irgendwie reseten um alles neu zu laden?
Hat jemand eine Idee woran diese seltsame Verhalten liegen kann?
Danke für Eure Hilfe,
Wolfgang
    super, endlich ein Forum mit etwas Aktivität, bin bei meiner Suche im Netz sonst nicht fündig geworden.
Hoffe jemand von Euch kann mir etwas helfen, meine 941 STM's lassen sich nicht mehr programmieren.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe seit 12 Jahren PHC mit folgender Konfiguration im Betrieb:
- Eine 940STM und eine 940 STM AN (v 1.76) verbunden, wegen max. Anzahl Geräte am Bus
- RS485 Adapter zur Programmierung beider STM's über einen RS232 LAN Server.
- div. Ein- und Ausgangsmodule
- und etliche Schalter
Bisher funktionierte alles problemlos und wie gewünscht, gestern ist während des Programm Uploads irgendetwas "schief gegangen".
Auf die POR-Freigabe erfolgte nicht der übliche Reset, die Meldungen davor habe ich nicht beobachtet

Seitdem kann ich zwar über die Servicefunktionen mit "Ausgänge prüfen" alle Aktionen durchführen, aber der Modulcheck bricht bei einer STM mit der Fehlermeldung "Die Steuerung konnte nicht angesprochen werden" ab, bei der anderen funktioniert es.
Beim Übertragen des Projekts kommt "Keine Antwort vom Steuermodul" / "Übertragung wurde abgebrochen"
Auch wenn ich direkt an die STM's ein Notebook per seriellen Kabel anstecke, erkennt die Software v 2.70 keine Steuereinheit und es kann kein Programm übertagen werden.
Über die Schalter funktioniert alles wie bisher, auch Timer und Sensoren (Wind bzw. Regen) funktionieren.
Kann ich die 910 STM's irgendwie reseten um alles neu zu laden?
Hat jemand eine Idee woran diese seltsame Verhalten liegen kann?
Danke für Eure Hilfe,
Wolfgang
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jürgen
- 
            
				  
- Offline
- Moderator
- 
              
            
        
                24 Nov. 2015 07:47                #2
         von  Jürgen
    
    
            
"The quiter you become the more you are able to hear ..."
(PHC STM V3, EMD, AMD, JRM, Netatmo-Wetterstation - Visualisierung mit OpenHAB)
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Jürgen antwortete auf 941 STM reagieren nicht mehr            
    
        Hallo Wolfgang,
das hört sich nicht besonders gut an ...
Ich nehme an, dass du die Steuermodule auch schon mal komplett stromlos gemacht hast?
Vielleicht kann dir hier " Fossibaer " noch einen Tipp geben - alternativ würde ich mal direkt bei der PEHA-Hotline anrufen.
Gruß
Jürgen
            das hört sich nicht besonders gut an ...
Ich nehme an, dass du die Steuermodule auch schon mal komplett stromlos gemacht hast?
Vielleicht kann dir hier " Fossibaer " noch einen Tipp geben - alternativ würde ich mal direkt bei der PEHA-Hotline anrufen.
Gruß
Jürgen
"The quiter you become the more you are able to hear ..."
(PHC STM V3, EMD, AMD, JRM, Netatmo-Wetterstation - Visualisierung mit OpenHAB)
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Premium Mitglied
- 
              
        Weniger
        Mehr
        
            
    
        - Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
            
        
                24 Nov. 2015 09:04         -  24 Nov. 2015 09:05        #3
         von  Fossibaer58809
    
    
    
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Fossibaer58809 antwortete auf 941 STM reagieren nicht mehr            
    
        Ich denke auch, dass das Problem durch einen Hardwarereset beseitigt werden kann. Erkennen kann man das übrigens daran, dass die LED des STM nicht mehr blinkt. Zum Reset das STM spannungslos machen und ca. 1 Minute warten, wieder einschalten und dann erneut übertragen.
Gruß
Michael
    Gruß
Michael
        Letzte Änderung: 24 Nov. 2015 09:05  von Fossibaer58809.            
            Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- wk
- Autor
- Offline
- Neues Mitglied
- 
              
        Weniger
        Mehr
        
            
    
        - Beiträge: 2
- Dank erhalten: 0
            
        
                27 Nov. 2015 20:45                #4
         von  wk
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        wk antwortete auf 941 STM reagieren nicht mehr            
    
        Hallo,
danke für eure Antworten, das Problem war die Übertragung über den Lan2serial Server & PHC Converter, aber die Ursache genau habe ich noch nicht gefunden.
Die PC-Software hat zwar immer OK angezeigt, es dürfte aber die Übertragung in die STM's fehlerhaft oder nicht vollständig gewesen sein.
Ich habe beide STM's direkt über RS232 programmiert und seither funktioniert alles wieder.
Danke, Wolfgang
    danke für eure Antworten, das Problem war die Übertragung über den Lan2serial Server & PHC Converter, aber die Ursache genau habe ich noch nicht gefunden.
Die PC-Software hat zwar immer OK angezeigt, es dürfte aber die Übertragung in die STM's fehlerhaft oder nicht vollständig gewesen sein.
Ich habe beide STM's direkt über RS232 programmiert und seither funktioniert alles wieder.
Danke, Wolfgang