Topic-icon PEHA Heizungssteuerung

Mehr
13 Sep 2015 23:26 #1 von Tom
PEHA Heizungssteuerung wurde erstellt von Tom
Ich habe mein PEHA-System vor kurzem in Betrieb genommen und möchte nun die Heizung programmieren. Leider funktioniert das nicht so intuitiv wie bei den Leuchten oder Jalousien. Die Konfiguration der Eingangsmodule ist soweit klar. Für die Programmierung hab ich mir gedacht, nehm ich die Vorlage "Einzelraumregelung mit 8-fach Taster mit Display". Damit fangen aber die Unklarheiiten schon an. Als Eingänge finde ich dort Thermostat, Fensterkontakt (NC) und Fensterkontakt (NO). Da ich keine Fensterkontakte habe, genügt möglicherweise das Thermostat.
Als mögliche Eingänge steht beim 8-Fach-Taster mit Display zur Verfügung:
8 Analogwertmeldung, liefert die Temperaturwerte
9 Aktivierung der Absenktemperatur.
10 Aktivierung der Zweipunktregelung (Heizung)
11 nicht vorhanden
12 beinhaltet die Frostschutzmeldung
13 Aktivierung der Automatikfunktion
Was eignet sich hier als Eingang "Thermostat"? Eigentlich sollte doch der 8-Fach-Taster mit Display das Thermostat bereitstellen.

Weiter gehts mit den Ausgängen; hier bietet die Vorlage "Ausgänge Stellantriebe (NC)" und "Ausgänge Stellantriebe (NO)". Hier gehe ich davon aus, dass die entspr. Ventile der Heizkreisläufe gemeint sind, die auf einem Ausgangsmodul anliegen. Allerdings ist mir nicht klar, was hier "NC" oder "NO" bedeutet und ob ich beide Ausgänge belegen muss.
Ich wäre sehr dankbar für entspr. Hinweise oder auch Dokumentationen, die die Programmierung der Heizungsanlage beschreiben oder auch dokumentierte Beispiele. Ich habe leider nichts Entsprechendes gefunden. Vielleicht wäre das etwas zu dem Thema "Anregung: Veröffentlichen von kleinen Programmiertipps,Anwendungen und Anleitungen"
Mit besten Grüßen

Tom

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
14 Sep 2015 09:54 #2 von Fossibaer58809
Fossibaer58809 antwortete auf PEHA Heizungssteuerung
Hallo Tom,

am besten meldest du dich mit Deinem Problem direkt beim PEHA Service unter der Nummer 02353 9118-333

Gruß
Mchael

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
15 Sep 2015 16:35 #3 von kalle011
kalle011 antwortete auf PEHA Heizungssteuerung
Hallo Tom,

Zuhause habe meine Heizungsregelung über die gleichen Taster realisiert.

Ich bin leider gerade beruflich im Auslang, kann dir aber am Wochenende ein Besipiel von meiner Programmierung zusenden.
NC (Normal Closed) und NO (Normal Opend) beschreibt den Zustandes des Ausgang, ob dieser bei nichtbelegung geschlossen oder geöffnet ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
15 Sep 2015 23:24 #4 von Tom
Tom antwortete auf PEHA Heizungssteuerung
Hallo Kalle
gerne nehme ich dein Angebot an; das wäre hilfreich
Viele Grüße
- Tom

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
16 Okt 2015 20:15 #5 von Tom
Tom antwortete auf PEHA Heizungssteuerung
Um das Thema abzuschließen beschreibe ich im Folgenden, wie ich die Heizungssteuerung bei mir eingerichtet habe und wie sie nun auch funktioniert:
Basisprogrammierung - Vorlage "Einzelraumregelung mit 8-fach Taster mit Display":
  • Thermostat -> Heizungsregelung - 10 (Eingang Taster)
  • Ausgänge Stellantriebe (NC) -> entspr. Ausgang für Heizkopfventil des Ausgangsmoduls (ist bei mir "Normally Closed, daher "NC")
Die übrigen Ein-/Ausgänge können frei bleiben.

Der Rest geht, wie in der Doku beschrieben:
  • PHC-Komponenten - Einzelraumregelung mit 8-fach Taster mit Display
  • -> Zweipunkt-Heizungsregelung: Aktivität "Ein" (Default-Werte passen)
  • -> Interne Schaltuhren: können optional zu den gewünschten Zeiten auf Normalbetrieb und Nachtabsenkung gesetzt werden
  • Am 8-fach Taster mit Display die Solltemperatur einstellen und ggf. das Thermostat kalibrieren.
Damit klappt es mit der Einzelraumregelung, gesteuert über die 8-fach Taster mit Display.
Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen