Tipp: Schnelles Ausschalten aller Leuchten in einem Raum
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Autor
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
Ich hoffe, diesen menüpunkt hat die V3-Software auch noch.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jürgen
- Offline
- Moderator
Hallo Jürgen,
hast Du mal probiert das hier in 2 einzelnen Schritten zu programmieren?
Ich weiss nicht, ob das hier als UND oder als ODER zu werten ist, also ob einer der beiden oder beide Eingänge gleichzeitig betätigt werden müssen.
Also es ist eine "ODER"-Bedingung. Ich habe aber mal um diese Problematik auszuschließen dieses Licht herausgenommen. Ich spiele also nur noch mit Esszimmer- und Flur-Licht (ist auch nicht so weit zu laufen ... )
Es geht auch nicht um die EINGÄNGE, sondern um die AUSGÄNGE. Prüfe bitte die auch noch mal nach.Die drei erwähnten Taster werden auch sonst nirgends in der Programmierung benutzt.
Habe ich auch geprüft. Da ist sonst nichts programmiert. Bei den verfügbaren Kanälen wird in der V3-Software auch in Klammer die Anzahl der Verwendungen angezeigt. Das passt.
Das komische ist ja, wenn ich das wie oben gezeigt hochlade, geht weder im Esszimmer noch im Flur das Licht zu schalten.
Zum Thema "Öffner" oder "Schließer". Bin jetzt kein Elektriker - aber ich behaupte die Schalter sind alles "Schließer" --> Also beim Tastendruck, wird der Stromkreis geschlossen.
Diese Annahme treffe ich deshalb, weil ich mal einen Kurzschluss auf der Außenbeleuchtung hatte. Dies hatte einen Dauer-Kontakt (Schließer) zur Folge. Nach ein paar Tagen (wurde nicht bemerkt), hat das Eingangsmodul angefangen zu Rauchen ... Folge Totalausfall des Moduls.
Gruß
Jürgen
"The quiter you become the more you are able to hear ..."
(PHC STM V3, EMD, AMD, JRM, Netatmo-Wetterstation - Visualisierung mit OpenHAB)
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jürgen
- Offline
- Moderator
Das einfachste wäre doch, unter "Service" -> "Servicefunktion" ->"Eingang prüfen" zu gehen und sich anzuschauen, was da so an Events kommen.
Ich hoffe, diesen menüpunkt hat die V3-Software auch noch.
Ja die gibt es noch. Hier das Ergebnis (Reihenfolge von unten nach oben - siehe Uhrzeit):
Befehlsabfolge:
- Esszimmer kurzer Tastendruck -> Kein Licht
- Flur kurzer Tastendruck -> Kein Licht
- Flur langer Tastendruck (2 Sekunden) -> Keine Reaktion
"The quiter you become the more you are able to hear ..."
(PHC STM V3, EMD, AMD, JRM, Netatmo-Wetterstation - Visualisierung mit OpenHAB)
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jürgen
- Offline
- Moderator
Werde mal versuchen eine FMEA für bekannte Situationen zu erstellen (Hey Karsten, du hilfst mir doch.)
Gruß
Michael
FMEA = Fossibaer's mannigfaltige Einführung für Anfänger?
"The quiter you become the more you are able to hear ..."
(PHC STM V3, EMD, AMD, JRM, Netatmo-Wetterstation - Visualisierung mit OpenHAB)
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Für alle die es wirklich nicht wissen: Failure Mode and Effects Analysis.
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Fossibaer58809
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 98
- Dank erhalten: 20
Diese Annahme treffe ich deshalb, weil ich mal einen Kurzschluss auf der Außenbeleuchtung hatte. Dies hatte einen Dauer-Kontakt (Schließer) zur Folge. Nach ein paar Tagen (wurde nicht bemerkt), hat das Eingangsmodul angefangen zu Rauchen ... Folge Totalausfall des Moduls.
Daß das Eingangsmodul anfängt zu Rauchen wenn ein Eingang dauerhaft geschlossen ist kann normalerweise nicht vorkommen. Nur wenn eine Fremdspannung auf den Eingang gelegt wird kann dieses Problem auftreten.
Auch beim Anzeigen der Ereignisse kannst du nicht erkennen, welcher Befehl jetzt die Ausschaltflanke generiert hat (AUS < 1 Sek. oder AUS > 1 Sek.
Wie schon gesagt: Wir haben schon Projekte gehabt, wo dieser Fehler erst nach Monaten aufgetreten war. Irgendwelche "Poltergeister" hatten manchmal des Nachts das Licht in der Schulbibliothek eingeschaltet. Im Endeffekt kam dieses durch nächtlichen Stromausfall, wo dann der Befehl "EIN > 0 Sek", gesendet wurde.
Gruß
Michael
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ndingobamba
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 25
- Dank erhalten: 3
Viele Grüße
Eddie
Mittlerweile auf KNX umgestiegen!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Autor
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
Nur habe ich halt darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Schalter pro Modul habe.
Daher kommt auch der Bedarf, Eingänge und Ausgänge in der Software umziehen zu können.