Hilfe bei Programmierung
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Situation: Haus 20 Jahre alt, ich Besitzer 71, Haus komplett PHC gesteuert. Installateur nicht mehr vorhanden. Die Anlage arbeitet bis heute einwandfrei. Ich habe mich etwas mit der Basisprogrammierung beschäftigt und benötige Hilfe / Information.
Wenn ich die Schalter für senken oder heben betätige tut sich nichts. Wo muss und wie muss das Event aktiviert werden.
Alle Schalter im Haus funktionieren, sodass ich davon ausgehen kann, dass auch diese beiden funktionieren.
Für jede postive Antwort bin ich sehr dankbar.
Das Steuermodul ist 940 STM:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan R
- Offline
- Expert Boarder
- Beiträge: 71
- Dank erhalten: 5
Vielleicht kann ich ihnen helfen
Wenn sie wollen können sie mir ihre Programmierung schicken über E-Mail, dann kann ich zuschauen was passieren soll.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gruß Jan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Danke Ralph
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 270
- Dank erhalten: 56
Außerdem würde ich bei der Programmierung noch mal schauen, ob die richtigen Eingänge und Ausgänge verwendet werden, und ob bei den Laufzeiten und Verzögerungen sinnvolle Werte stehen.
Stimmen auch die Laufzeiten bei den einzelnen Rolläden?
Der "Wartungsschalter" ist bei Deiner Programmierung nicht belegt, daher sollte die Programmierung auch greifen.
Aber es könnte auch eine eigene Programmierung des Wartungsschalters sein, der die entsprechenden Ausgänge sperrt.
Du kannst ja einfach mal den entsprechenden Wartungsschalter umlegen.
Leider schreibst Du nicht genau genug, ob die Programmierung neu ist, oder alt ist und chon mal funktioniert hat. Oder welche Ändeurngen sonst passiert sind.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Bei allen Rolläden funktioniert Senken und Heben über die jeweilgen Schalter/Taster in den einzelnen Räümen. Für das Event Rolladengruppe Gesamthaus Schalter gibt es 2 zusätzliche Schalter für Senken und Heben neben meinem Bett, ich habe die bisher nicht benutzt, wenn ich diese betätige tut sich nichts.
Diese Programmierung war/ist vorhanden und läuft seit 5 Jahren. Ich wollte jetzt prüfen warum diese beiden Schalter nicht funktionieren. Leider beschäftige ich mich das erste Mal mit der Steuerung und Bedienung.
Der "Wartungsschalter" ist nicht belegt, bedeutet das, dass ich hier den Schalter/Taster Gesamthaus zuweisen muss?
Bevor ich weitermachen kann, muss ich erst noch ein geeignetes Windows für meinen Uralt-PC finden und installieren.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 270
- Dank erhalten: 56
Ansonsten kannst Du die Datei mit dem Projekt auch gerne einmal hier uploaden. Dann kann man mal schauen, ob da probleme zu erkennen sind.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 270
- Dank erhalten: 56
Kannst Du mal schauen, welche Programmierung bei dem Serviceschalter hinterlegt ist?
Dazu kannst Du z.B. in die Funktionsprogrammierung gehen, links den Eingang des Serviceschalters suchen und auswählen und dann rechte Maustaste und "Verbindungsliste incl. Tool und Gruppen". Dann siehst Du, was der Serviceschalter alles kann.
Im folgenden musst Du dann bei der Funktionsprogrammierung oder Basisprogrammierungden Schalter suchen.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Da schon beim Auslesen der Binärdaten, danach alles dunkel ist, mach ich morgen weiter wenn es hell ist.
Danke!
Ralph
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 270
- Dank erhalten: 56
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ralhalko
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 9
- Dank erhalten: 0
Ich hatte das noch nie gemacht, mein ehemaliger Installateur nicht mehr vorhanden, aber eine CD in der Verteilung vor gefunden. Habe ich auf meinen alten PC aufgespielt und angefangen. Habe das Projekt geladen und anschließend die Daten aus der STM ausgelesen und bin davon davon ausgegangen, dass die Programmierung, die ich sehe in der STM ist. Durch die Beiträge und die dann gefundene Anleitung bin ich dann darauf gekommen, dass das was in der STM ist vermutlich nicht das ist was ich in der Programmierung sehe. Dazwischen habe ich die alte Version auf 2.70 upgedatet.
Sorry! Aber letztendlich hat das Forum zur Lösung beigetragen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 270
- Dank erhalten: 56
Daher alles gut und noch viel Spaß und Erfolg bei weiteren Programmierungen
Nur so als Idee: wenn ich meinen Lichschalter am Bett lange drücke (Ein>2 Sekunden) dann gehen alle Lichter im und um das Haus an. Auch das ist eine sinnvolle Anwendung eines zentralen Tasters. Der Lichtschalter in der Ankleide macht dann genau das Gegenteil: Alle Lichter aus (falls man mal eines vergessen hat und zu faul ist, nochmal runter zu gehen).
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.