Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Bei Sonne über 65kLx fahren die Rollläden auf der Süd- und Westseite für 12 sek. nach unten, bei weniger kLx wieder hoch, natürlich etwas zeitverzögert wegen den Wolken.
Jetzt möchte meine Frau im Schlafzimmer Mittagsruhe halten, dabei stört sie aber der eventuell fahrende Rollladen.
Wenn ich jetzt nach dem Fahren durch den Sonnensensor den Taster vor Ort betätige, sollte nach Priorität der Taster Vorrang haben und der Sonnensensor zurück gestellt sein, bis der Rollladen wieder mit dem Taster ganz hochgefahren wird. So habe ich das verstanden.
Macht es aber nicht, der Rollladen fährt trotzdem.
Was muss ich welcher Priorität zuordnen? Welche Priorität ist höher: 1 oder 5 ? Wie ist das zu Verstehen: Schulnotensystem oder Wert der Zahl ?
Wenn der Taster den Sonnensensor übersteuern soll, gebe ich dann dem Taster die 1 oder die 5 und dem Sonnensensor umgekehrt?
Meine Frau würde sich über Hilfe freuen.
Vielen Dank
Gruß Axel
ich habe folgendes Problem.
Bei Sonne über 65kLx fahren die Rollläden auf der Süd- und Westseite für 12 sek. nach unten, bei weniger kLx wieder hoch, natürlich etwas zeitverzögert wegen den Wolken.
Jetzt möchte meine Frau im Schlafzimmer Mittagsruhe halten, dabei stört sie aber der eventuell fahrende Rollladen.
Wenn ich jetzt nach dem Fahren durch den Sonnensensor den Taster vor Ort betätige, sollte nach Priorität der Taster Vorrang haben und der Sonnensensor zurück gestellt sein, bis der Rollladen wieder mit dem Taster ganz hochgefahren wird. So habe ich das verstanden.
Macht es aber nicht, der Rollladen fährt trotzdem.
Was muss ich welcher Priorität zuordnen? Welche Priorität ist höher: 1 oder 5 ? Wie ist das zu Verstehen: Schulnotensystem oder Wert der Zahl ?
Wenn der Taster den Sonnensensor übersteuern soll, gebe ich dann dem Taster die 1 oder die 5 und dem Sonnensensor umgekehrt?
Meine Frau würde sich über Hilfe freuen.
Vielen Dank
Gruß Axel
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
15 Aug 2018 10:53 #2
von Andreas
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Andreas antwortete auf Prioritäteneinstellung der Rollläden
Hier eine Kurzzusammenfassung der Prioritäten:
Verriegeln: Es werden keine Funktionen der verriegelten Prioritätsebenen mehr ausgeführt.
Setzten: Es werden keine Funktionen von niedrigeren Prioritätsebenen mehr ausgeführt.
Ebenen: Priorität 0 = höchste Priorität, 4 = niederste Priorität
0 - Wartungsschalter
1 - Windsensor und Lokalbedienung
2 - Regensensor
3 - Dämmerungssensor, Uhr und Zentralbedienung
4 - Sonnensensor
Wenn Du also verhindern willst, dass ein Rolladen durch Dämmerungssensor, Uhr oder Sonnensensor bewegt wird, musst Du bei diesem Rolladen die Prio 1 setzen. Dann reagiert der Rolladen nur noch auf die Lokalbedienung.
Wenn Du Prio 1 wieder löschst, reagiert er wieder auf alles.
Bei der normalen Rolladengruppe wird aber nie eine Prioebene gesetzt oder verriegelt (Ausnahme: Wind bei Jalousien). Das musst Du schon selbst machen, z.B. durch einen Schalter oder eine Uhr etc.
Ich habe z.B. am Ausgang zum Balkon eine Fliegengittertür. Damit der Rolladen nicht runter gehen kann, wenn die Tür offen ist, habe ich einen Türkontakt, der beim Öffnen der Fliegengittertür Prio 0 setzt und beim Schließen wieder die Prio 0 löscht.
Oder um zu verhindern, dass der Rolladen am Terrassenausgang bei Dämmerung runter geht, obwohl man auf der Terrasse sitzt, habe ich das so gelöst, dass beim Einschalten des Lichts oder der Steckdose der Terrasse die Prio auf 1 gesetzt wird.
Wenn man also Abends länger auf der Terrasse sitzen will, muss man entweder das Licht oder die Steckdose einschalten.
Verriegeln: Es werden keine Funktionen der verriegelten Prioritätsebenen mehr ausgeführt.
Setzten: Es werden keine Funktionen von niedrigeren Prioritätsebenen mehr ausgeführt.
Ebenen: Priorität 0 = höchste Priorität, 4 = niederste Priorität
0 - Wartungsschalter
1 - Windsensor und Lokalbedienung
2 - Regensensor
3 - Dämmerungssensor, Uhr und Zentralbedienung
4 - Sonnensensor
Wenn Du also verhindern willst, dass ein Rolladen durch Dämmerungssensor, Uhr oder Sonnensensor bewegt wird, musst Du bei diesem Rolladen die Prio 1 setzen. Dann reagiert der Rolladen nur noch auf die Lokalbedienung.
Wenn Du Prio 1 wieder löschst, reagiert er wieder auf alles.
Bei der normalen Rolladengruppe wird aber nie eine Prioebene gesetzt oder verriegelt (Ausnahme: Wind bei Jalousien). Das musst Du schon selbst machen, z.B. durch einen Schalter oder eine Uhr etc.
Ich habe z.B. am Ausgang zum Balkon eine Fliegengittertür. Damit der Rolladen nicht runter gehen kann, wenn die Tür offen ist, habe ich einen Türkontakt, der beim Öffnen der Fliegengittertür Prio 0 setzt und beim Schließen wieder die Prio 0 löscht.
Oder um zu verhindern, dass der Rolladen am Terrassenausgang bei Dämmerung runter geht, obwohl man auf der Terrasse sitzt, habe ich das so gelöst, dass beim Einschalten des Lichts oder der Steckdose der Terrasse die Prio auf 1 gesetzt wird.
Wenn man also Abends länger auf der Terrasse sitzen will, muss man entweder das Licht oder die Steckdose einschalten.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Freddy
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 15
- Dank erhalten: 3
03 Feb 2024 08:47 #3
von Freddy
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison
Freddy antwortete auf Prioritäteneinstellung der Rollläden
Hallo zusammen,
ich muss das "alte" Thema der Prioritäteneinstellung für Rolläden nochmal aufwärmen,
da ich eine aktuelle Anforderung daran habe.
Wir haben zwei Dachschrägenfenster mit Rolläden die ich über PHC zentral und lokal fahren kann.
Bei den letzten Schnee- / Wintertagen sind diese angefroren und um den Motor nicht
zu beschädigen hatte ich mir eine zunächst händische Sperrung vorgestellt.
Ich würde also manuell die Rolläden schließen und dann über einen Taster diese dann sperren.
So wie ich den Unterschied zwischen Verriegeln und Setzen verstanden habe, habe ich zwei
Möglichkeiten:
1. Verriegeln der Prio 3, keine Zentralfunktionen mehr möglich
2. Setzen der Prio 1, örtliche Bedienung noch möglich, keine Zentralfunktionen
Richtig?
Gibt es eine Möglichkeit den Status über eine Merker abzufragen und z.B. auf dem
MCC darzustellen?
Für weitere Ideen / Anregungen bin ich dankbar.
Schönes Wochenende...
ich muss das "alte" Thema der Prioritäteneinstellung für Rolläden nochmal aufwärmen,
da ich eine aktuelle Anforderung daran habe.
Wir haben zwei Dachschrägenfenster mit Rolläden die ich über PHC zentral und lokal fahren kann.
Bei den letzten Schnee- / Wintertagen sind diese angefroren und um den Motor nicht
zu beschädigen hatte ich mir eine zunächst händische Sperrung vorgestellt.
Ich würde also manuell die Rolläden schließen und dann über einen Taster diese dann sperren.
So wie ich den Unterschied zwischen Verriegeln und Setzen verstanden habe, habe ich zwei
Möglichkeiten:
1. Verriegeln der Prio 3, keine Zentralfunktionen mehr möglich
2. Setzen der Prio 1, örtliche Bedienung noch möglich, keine Zentralfunktionen
Richtig?
Gibt es eine Möglichkeit den Status über eine Merker abzufragen und z.B. auf dem
MCC darzustellen?
Für weitere Ideen / Anregungen bin ich dankbar.
Schönes Wochenende...
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison