Hallo zusammen,
habe aktuell ein GIRA System 3000 BM Komfort BT autark im Einsatz. Nun kam mir der Gedanke das Schaltsignal irgendwie im PHC System verarbeiten zu wollen. Ist dies über ein 230V Eingangsmodul möglich? Falls ja, was ist zu berücksichtigen? Kann dies "normal" über die Verbindung (Programmierung) Eingang -> Ausgang erfolgen oder über Merker?
katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=700663
Danke!
Gruß Tim
habe aktuell ein GIRA System 3000 BM Komfort BT autark im Einsatz. Nun kam mir der Gedanke das Schaltsignal irgendwie im PHC System verarbeiten zu wollen. Ist dies über ein 230V Eingangsmodul möglich? Falls ja, was ist zu berücksichtigen? Kann dies "normal" über die Verbindung (Programmierung) Eingang -> Ausgang erfolgen oder über Merker?
katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=700663
Danke!
Gruß Tim
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Freddy
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 15
- Dank erhalten: 3
05 Jan 2021 08:56 #2
von Freddy
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison
Freddy antwortete auf Bewegungsmelder 230V Anbindung an Eingangsmoduul 940/230 EM
Hallo,
ja, man kann das Schaltsignal über ein 230V Eingangsmodul auf das PHC-System aufschalten und für Schaltvorgänge verwenden.
Ich habe selbst 3 herkömmliche Busch Jaeger Bewegungsmelder ins System eingebunden.
Zu beachten ist aus meiner Sicht nur, dass nur ein "reines" Schaltsignal verarbeitet werden kann. Nach kurzer Durchsicht der Datenblätter, gibt es verschiedene u.P.-Module für den angegebenen GIRA Bewegungsmelder. Da solltest Du drauf achten.
Die Programmierung kann über die Vorlagen oder Funktionsprogrammierung erfolgen, da der 230V Eingang ganz normal verwendet werden.
Ich habe bei meinen Bewegungsmeldern lediglich den Dämmerungswert und ein kurze Schaltdauer eingestellt. Die Nachlaufzeit und eine händische Übersteuerung habe ich im PHC-System programmiert.
Läuft seit 10 Jahren aus meiner Sicht zuverlässig.
Grüße Freddy
ja, man kann das Schaltsignal über ein 230V Eingangsmodul auf das PHC-System aufschalten und für Schaltvorgänge verwenden.
Ich habe selbst 3 herkömmliche Busch Jaeger Bewegungsmelder ins System eingebunden.
Zu beachten ist aus meiner Sicht nur, dass nur ein "reines" Schaltsignal verarbeitet werden kann. Nach kurzer Durchsicht der Datenblätter, gibt es verschiedene u.P.-Module für den angegebenen GIRA Bewegungsmelder. Da solltest Du drauf achten.
Die Programmierung kann über die Vorlagen oder Funktionsprogrammierung erfolgen, da der 230V Eingang ganz normal verwendet werden.
Ich habe bei meinen Bewegungsmeldern lediglich den Dämmerungswert und ein kurze Schaltdauer eingestellt. Die Nachlaufzeit und eine händische Übersteuerung habe ich im PHC-System programmiert.
Läuft seit 10 Jahren aus meiner Sicht zuverlässig.
Grüße Freddy
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TimBu
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 5
- Dank erhalten: 0
05 Jan 2021 17:06 #3
von TimBu
Hallo Freddy,
danke für Deine Antwort. Wie sieht Deine Programmierung aus? Meine (Siehe Bild) funktioniert nicht.
Gruß Tim
TimBu antwortete auf Bewegungsmelder 230V Anbindung an Eingangsmoduul 940/230 EM
Hallo,
ja, man kann das Schaltsignal über ein 230V Eingangsmodul auf das PHC-System aufschalten und für Schaltvorgänge verwenden.
Ich habe selbst 3 herkömmliche Busch Jaeger Bewegungsmelder ins System eingebunden.
Zu beachten ist aus meiner Sicht nur, dass nur ein "reines" Schaltsignal verarbeitet werden kann. Nach kurzer Durchsicht der Datenblätter, gibt es verschiedene u.P.-Module für den angegebenen GIRA Bewegungsmelder. Da solltest Du drauf achten.
Die Programmierung kann über die Vorlagen oder Funktionsprogrammierung erfolgen, da der 230V Eingang ganz normal verwendet werden.
Ich habe bei meinen Bewegungsmeldern lediglich den Dämmerungswert und ein kurze Schaltdauer eingestellt. Die Nachlaufzeit und eine händische Übersteuerung habe ich im PHC-System programmiert.
Läuft seit 10 Jahren aus meiner Sicht zuverlässig.
Grüße Freddy
Hallo Freddy,
danke für Deine Antwort. Wie sieht Deine Programmierung aus? Meine (Siehe Bild) funktioniert nicht.
Gruß Tim
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Freddy
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 15
- Dank erhalten: 3
06 Jan 2021 10:55 #4
von Freddy
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison
Freddy antwortete auf Bewegungsmelder 230V Anbindung an Eingangsmoduul 940/230 EM
Hallo TimBu,
ich habe die Vorlage für eine Treppenhausschaltung verwendet und die Einschaltdauer auf 180 Sekunden eingestellt.
Und als weiteres für die manuelle Übersteuerung eine Funktionsprogrammierung angelegt, diese Schaltet den Ausgang AUS, wenn dieser EIN ist.Ist der Ausgang AUS wird er für 180 Sekunden EIN geschaltet.
Diese Programmierung ist unabhängig von dem aktuellen Zustand des Bewegungsmelders und für mich die Möglichkeit bei "Fehlbewegungen" die Außenbeleuchtung ausschalten zu können.
Grüße Freddy
ich habe die Vorlage für eine Treppenhausschaltung verwendet und die Einschaltdauer auf 180 Sekunden eingestellt.
Und als weiteres für die manuelle Übersteuerung eine Funktionsprogrammierung angelegt, diese Schaltet den Ausgang AUS, wenn dieser EIN ist.Ist der Ausgang AUS wird er für 180 Sekunden EIN geschaltet.
Diese Programmierung ist unabhängig von dem aktuellen Zustand des Bewegungsmelders und für mich die Möglichkeit bei "Fehlbewegungen" die Außenbeleuchtung ausschalten zu können.
Grüße Freddy
"I haven't failed. I've just found 10.000 ways that won't work" - Thomas Edison