PHC-Module reagieren erst auf zweiten Tastendruck
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
seit 2007 nutzen wir das PHC-System ohne größere Probleme. Nun aber tritt ein merkwürdiges Verhalten auf - kennt das jemand?
Beim Einschalten von Lampen wird erst auf das zweite Drücken auf den Taster reagiert, sonst war es schon beim ersten Drücken - so wie es ja auch normal ist.
Witzigerweise funktioniert es dann auch eine Weile mit einmal Drücken, wenn man zuvor zweimal gedrückt hat. Erst nach einer bestimmten Zeit (die Dauer konnte ich noch nicht ermitteln, aber es kommt schon mehrfach am Tag vor) muss man wieder mit zweimal Drücken beginnen.
Bei den Jalousien ist es das Gleiche. Zur Zeit führt das auch dazu, dass die Jalousien abends nicht mehr runterfahren und morgens nicht mehr hoch - vermutlich weil nur ein Impuls gesendet wird und dieser - warum auch immer - nicht ankommt.
Das Steuermodul ist ein 941 STM AN.
Wer das verhalten kennt und Gegenmaßnahmen parat hat, darf sich gerne melden
Danke vorab!
Christian
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Achim
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 10
- Dank erhalten: 0
Hast du die Steuerung mal neu programmiert?
Da es vermutlich mehrere Module betrifft (und die im Gegensatz zu KNX quasi dumm sind) tippe ich auf die Steuerung.
Eine 940AN hab ich noch rumliegen, ich weiß aber nicht ob die 941 außer dem usb-Anschluss sonst noch Unterschiede hat.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
- Offline
- Platinum Boarder
- Beiträge: 269
- Dank erhalten: 56
Alle Module incl. STM stromlos machen, ein paar Sekunden warten und wieder einschalten hatte geholfen.
PHC STM V2, EMD,AMD,JRM und DIM-Module, Wind, Regen und Sonnen-Sensor, Visualisierung mit OpenHAB
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Harry
- Offline
- Senior Boarder
- Beiträge: 37
- Dank erhalten: 3
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
Und was noch störender ist: andere Signale vom Sonnen-/Dämmerungssensor oder Windsensor, die auch nur einmal gesendet werden, werden auch nicht erkannt. D.h. die ganze Jalousiesteuerung funktioniert aktuell nicht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Harry
- Offline
- Senior Boarder
- Beiträge: 37
- Dank erhalten: 3
Nur bei bestimmten Taster oder bei allen?
Wie hast du deine Taster angebunden. Über Eingangsmodule oder über PHC-BUS-Taster?
Was ist wenn du den PHC-BUS neu startest?
Hast du schon einmal versucht das Programm neu in das Steuermodul zu laden?
Eventuell mal ein anderes Steuermodul versuchen?
Falls wie bei mir Busleitungen nur im Schaltschrank verbaut sind eventuell mal alle Busleitungen aus/einstecken, eventuell ein Kontakt Problem.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
Zu Deinen Fragen:
Nur bei bestimmten Taster oder bei allen?
> Bei allen
Wie hast du deine Taster angebunden. Über Eingangsmodule oder über PHC-BUS-Taster?
> Eingangsmodule
Was ist wenn du den PHC-BUS neu startest?
> leider unverändert
Hast du schon einmal versucht das Programm neu in das Steuermodul zu laden?
> ja, hat nichts bewirkt
Eventuell mal ein anderes Steuermodul versuchen?
> tja, wenn ich eines hätte... Ich habe zwar noch das von vor dem Überspannungsereignis, aber das müsste eigentlich defekt sein. zumindest wurde es von der Versicherung auseinander genommen und die Abdeckung lässt sich nicht mehr bündig aufstecken. ich werde das aber interessehalber trotzdem mal einbauen und mit der aktuellen SW-Version bespielen, falls das möglich sein sollte. Mal schauen...
Nachtrag: eben mal das alte Steuergerät eingebaut. Das scheint aber wirklich einen Schlag wegzuhaben. ich muss also irgendwo eine gebrauchte Steuerung auftreiben.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Harry
- Offline
- Senior Boarder
- Beiträge: 37
- Dank erhalten: 3
POR Freigabe/Reset nach der Übertragung ausgeführt?
Versuch mal alle BUS-Kabel zwischen den Modulen neu zu stecken neu zu stecken.
Eventuell mal mit der Software alle Module abfragen und die Eingänge überwachen um zu erkennen ob das Steuermodul die Eingaben nicht erkennt oder nur die Aktion nicht ausführt. B.z.w. der BUS sonst irgendwie gestört ist. Du könntest auch den Ausgang der nicht schalten will testweise über die Funktion Ausgänge testen schalten ob er da sauber reagiert.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
POR führe ich immer durch.
Kabel stecken müsste ich mal ausprobieren, erhoffe mir aber nicht so viel davon, weil ja im Prinzip sämtliche Lichtschalter und Jalousien von dem Verhalten betroffen sind.
Das Abfragen der Module mit der SW muss ich mir mal anschauen, das habe ich bisher nicht gemacht. Danke für den Tip!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan R
- Offline
- Senior Boarder
- Beiträge: 66
- Dank erhalten: 5
Ja, ich weiß, manchmal bin ich etwas teurer wie wenn einer etwas verkaufen will auf Kleinanzeigen oder so (aber da weiß Mann oft auch von Preisen, manchmal fragt Mann mehr wie ich, wie es ist, ohne Garantie...).
Ich habe nahezu alles vorrätig, alles ist geprüft und ich garantiere die gute Wirkung für mindestens 6 Monate. Und auch danach helfe ich wenn es unerwartet Probleme gibt. Immer. Das gibt es nicht beim Kleinanzeigen.
Ich habe dich angeboten ein Steuerung zum testen zu zu schicken gegen Versandkosten. Wenn das dein Problem nicht löst schickst mir das wieder zurück, kein Problem.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christian22
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
- Beiträge: 8
- Dank erhalten: 0
vielen Dank für Dein Angebot - das weiß ich zu schätzen.
Da der Druck noch nicht ganz hoch ist, schaue ich zur Zeit noch nach einer günstigeren Alternative, das erspart uns beiden ggf. den Aufwand des Hin- und Herschickens.
Aber vielleicht melde ich mich auch demnächst ganz reumütig bei Dir - mal sehen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.