Na dann versuche ich das mal 😉 Bei den Eingangsmodulen reprĂ€sentiert der Status Input den Status des Eingangs, so wie er im Steuermodul gespeichert ist. Output ist der Status eines LED Ausgangs. Bei den Stati des Eingangs muss man wissen, dass dieser abhĂ€ngig der programmierten Eingangsfunktionen gesetzt wird. Der Status des Eingangs im STM wird nur geĂ€ndert, wenn er von der Programmierung benötigt wird (also wenn der Eingang als Bedingung verwendet wird). Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Eingang visualisiert werden soll. DafĂŒr ist er entsprechend zu markieren. Bei den Ausgangsmodulen ist Output Dr Status des Ausgangs, wie er im STM hinterlegt ist. Ein direktes Schalten des Ausgangs durch eine Visualisierung oder sonstigem direkten Schalten aktualisiert den im STM gespeicherten Status nicht! Input reprĂ€sentiert den Status des Eingangs im Modul, wobei dieser bei Ausgangsmodulen nicht vorhanden ist. Da die Steuerung aber die spezifische Eigenschaften der Module nicht kennt, werden diesen eben auch gespeichert und dargestellt. Ab der Software V3 nutzten die Tools und der Compiler allerdings die STM internen Statusfelder fĂŒr diverse Tools um keine Anwendermerker verwenden zu mĂŒssen. Gruß Michael